[vz-users] Einspeise u. Bezugsleistung gleichzeitig?
Tilman Glötzner
tilman_1 at gloetzner.net
So Apr 2 19:04:07 CEST 2023
Interessant, das scheint ein grundsätzliches Problem der
SolarEdge-Wechselrichter zu sein. Wie haben einen SE7RWS und eine
RESU-10 von LG Chem.
Ich kann das Oszillieren nur durch Modulation der Last verkleinern, d.h.
durch Hinzuschalten eines größeren Verbrauchers wie z.B. der
Waschmaschine oder der Spülmaschine.
Hier noch ein Auszug einer Email + Anhänge, den ich an den Installateur
unserer PV-Anlage geschrieben haben. Sie können ja mal schauen, in wie
weit das auch auf Ihre Installation zutrifft. Und ich wäre sehr
interessiert, zu erfahren, was sie zu berichten haben.
Der SolarEdge scheint 2 Probleme zu haben:
1) 20220601_Nachts.png: Hier sieht man, dass der Wechselrichter
kontinuierlich etwa 30 Watt aus dem Netz bezieht, obwohl genug Energie
in den Batterien vorhanden ist (SoC in neon-gelb). Auf den ersten Blick
nicht viel -- aber über die Jahr kommt da einiges zusammen. Gleichzeitig
speist der Wechselrichter immer mal wieder was ins Netz ein (violett).
Solaredge sagt dazu, dass der Wechselrichter netzgeführt ist, so dass er
immer etwas Strom aus dem Netz beziehen muss, d.h. der Effekt ist
systembedingt und tritt bei allen Wechselrichtern dieser Serie auf. Mit
dieser Argumentation könnte der Wechselrichter allerdings überhaupt
keine Energie ins Netz einspeisen. Ich vermute daher, dass im SolarEdge
nicht einer, sondern mindestenst 2 Wechselrichter verbaut sind: Einer
von 800 V (Solarzellen) auf eine Zwischenkreisspannung ( vermutlich 230
Volt ) und ein weiterer von 48 Volt auf 230 Volt (Batterie), der
netzgeführt ist. Daneben dürfte es noch ein Ladegerät für die Batterie
geben (230 Volt -> 48 Volt).
Für mich als Benutzer wäre es wegen der grossen Differenz zwischen
Strompreis und Einspeisevergütung vorteilhaft, wenn im Zweifelsfall ein
bisschen Energie eingespeist statt bezogen würde -- wenn man es nicht
schafft, den Energiebezug/Einspeisung ganz auf 0 wh zu reduzieren (Die
Regelzeit liegt laut Support von SolarEdge bei bis zu 10 Sekunden, so
dass selbst bei einer guten Parametrierung ein Überschwingen des Reglers
bei einem Lastwechsel nicht ganz vermeidbar sein dürfte ).
2) 20220601_Laden.png: Hier sieht man während der Ladephase von 8:30 h
bis circa 11:00, dass der Wechselrichter ins Oszillieren gerät. Dabei
bezieht er Energie zusätzlich zu der von den Solarzellen erzeugten
(blau), der er dann gleich wieder einspeist (violett). Effektiv wandelt
der Wechselrichter damit billigen Solarstrom in teuren Netzstrom um. Man
kann die Oszillation modulieren, d.h. bei einem Verbrauchsstoss mit
hoher Leistung z.B. durch Einschalten des Herdes oder der Waschmaschine
(graue Linie), kann man die Ausschläge stark verkleinern (siehe auch
graue bzw blaue und violette Linie zwischen 10:00h - 10:15h).
Als "Messgerät" habe ich den 2-Wegezähler der Stadtwerke verwendet, den
man über eine Infrarotschnittstelle auslesen kann. Der zweite Effekt
(Oszillieren beim Laden) ist der dominantere. In Summe werden
überschlagsweise 400-500 kwh pro Jahr überflüssiger Weise aus dem Netz
bezogen, was bei 50 Cent/kwh 200 - 250 EUR pro Jahr an "vermeidbaren"
Kosten entspricht..
On 02.04.23 09:07, wall at gmx.at wrote:
>
> Korrekt, hab einen SolarEdge (SE16K) Wechselrichter und eine Varta
> Batterie.
>
> Kann man das abfangen?
>
> *Von:*volkszaehler-users
> <volkszaehler-users-bounces at demo.volkszaehler.org> *Im Auftrag von
> *Tilman Glötzner
> *Gesendet:* Samstag, 1. April 2023 22:56
> *An:* volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org
> *Betreff:* Re: [vz-users] Einspeise u. Bezugsleistung gleichzeitig?
>
> Hallo,
>
> haben sie eine SolardEdge-Wechselrichter? Unser SE7RWS fängt beim
> Laden mit höheren Strömen das Oszillieren an, d.h. er gibt im
> schnellen Wechsel Strom in das Netz ab und bezieht in dann sofort wieder.
>
> On 01.04.23 13:16, wall at gmx.at wrote:
>
> Wie kann das möglich sein das eine Einspeise- u.
> Bezugswirkleistung gleichzeitig auftreten? Oder ist in der Config
> was falsch?
>
> {
>
> "api": "volkszaehler",
>
> "uuid": "myuuid",
>
> "identifier": "1.7.0",//Wirkleistungbezug
>
> "middleware": "http://localhost/middleware.php",
>
> "aggmode": "avg",//Durchschnitt für Aktualwerte wie Strom
>
> "duplicates": 60
>
> },
>
> {
>
> "api": "volkszaehler",
>
> "uuid": "myuuid2",
>
> "identifier": "2.7.0",//Wirkleistungeinspeisung
>
> "middleware": "http://localhost/middleware.php",
>
> "aggmode": "avg",
>
> "duplicates": 3600
>
> }
>
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20230402/9b467285/attachment-0001.html>
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname : image001.png
Dateityp : image/png
Dateigröße : 14185 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL : <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20230402/9b467285/attachment-0003.png>
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname : 20220601_Nachts.png
Dateityp : image/png
Dateigröße : 96903 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL : <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20230402/9b467285/attachment-0004.png>
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname : 20220601_Laden.png
Dateityp : image/png
Dateigröße : 133361 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL : <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20230402/9b467285/attachment-0005.png>
Mehr Informationen über die Mailingliste volkszaehler-users