[vz-users] Einspeise u. Bezugsleistung gleichzeitig?

Klaus Reichenecker kr at kr123.de
So Apr 2 19:17:22 CEST 2023


Oha, das sieht ja alles sehr daneben aus

 

Gehe doch damit mal ins PV-Forum?

 

Interessant was VZ da aufdeckt 😊

 

Ich halte zugegeben nichts von Solaredge, aber wenn Deine Beobachtungen stimmen und das Publik wird, wird’s echt schwer für die

 

Viele Grüße

Klaus

 

 

Von: volkszaehler-users <volkszaehler-users-bounces at demo.volkszaehler.org> Im Auftrag von Tilman Glötzner
Gesendet: Sonntag, 2. April 2023 19:04
An: volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org
Betreff: Re: [vz-users] Einspeise u. Bezugsleistung gleichzeitig?

 

Interessant, das scheint ein grundsätzliches Problem der SolarEdge-Wechselrichter zu sein. Wie haben einen SE7RWS und eine RESU-10 von LG Chem.

Ich kann das Oszillieren nur durch Modulation der Last verkleinern, d.h. durch Hinzuschalten eines größeren Verbrauchers wie z.B. der Waschmaschine oder der Spülmaschine. 

Hier noch ein Auszug einer Email + Anhänge, den ich an den Installateur unserer PV-Anlage geschrieben haben. Sie können ja mal schauen, in wie weit das auch auf Ihre Installation zutrifft. Und ich wäre sehr interessiert, zu erfahren, was sie zu berichten haben.

Der SolarEdge scheint 2 Probleme zu haben:

1) 20220601_Nachts.png: Hier sieht man, dass der Wechselrichter kontinuierlich etwa 30 Watt aus dem Netz bezieht, obwohl genug Energie in den Batterien vorhanden ist (SoC in neon-gelb). Auf den ersten Blick nicht viel -- aber über die Jahr kommt da einiges zusammen. Gleichzeitig speist der Wechselrichter immer mal wieder was ins Netz ein (violett). Solaredge sagt dazu, dass der Wechselrichter netzgeführt ist, so dass er immer etwas Strom aus dem Netz beziehen muss, d.h. der Effekt ist systembedingt und tritt bei allen Wechselrichtern dieser Serie auf. Mit dieser Argumentation könnte der Wechselrichter allerdings überhaupt keine Energie ins Netz einspeisen. Ich vermute daher, dass im SolarEdge nicht einer, sondern mindestenst 2 Wechselrichter verbaut sind: Einer von 800 V (Solarzellen) auf eine Zwischenkreisspannung ( vermutlich 230 Volt )  und ein weiterer von 48 Volt auf 230 Volt (Batterie), der netzgeführt ist. Daneben dürfte es noch ein Ladegerät für die Batterie geben (230 Volt -> 48 Volt). 

Für mich als Benutzer wäre es wegen der  grossen Differenz zwischen Strompreis und Einspeisevergütung vorteilhaft, wenn im Zweifelsfall ein bisschen Energie eingespeist statt bezogen würde -- wenn man es nicht schafft, den Energiebezug/Einspeisung ganz auf 0 wh zu reduzieren (Die Regelzeit liegt laut Support von SolarEdge bei bis zu 10 Sekunden, so dass selbst bei einer guten Parametrierung ein Überschwingen des Reglers bei einem Lastwechsel nicht ganz vermeidbar sein dürfte ).

2) 20220601_Laden.png: Hier sieht man während der Ladephase von 8:30 h bis circa 11:00, dass der Wechselrichter ins Oszillieren gerät. Dabei bezieht er Energie zusätzlich zu der von den Solarzellen erzeugten (blau), der er dann gleich wieder einspeist (violett). Effektiv wandelt der Wechselrichter damit billigen Solarstrom in teuren Netzstrom um. Man kann die Oszillation modulieren, d.h. bei einem Verbrauchsstoss mit hoher Leistung  z.B. durch Einschalten des Herdes oder der Waschmaschine (graue Linie), kann man die Ausschläge stark verkleinern (siehe auch graue bzw blaue und violette Linie zwischen 10:00h - 10:15h). 

Als "Messgerät" habe ich den 2-Wegezähler der Stadtwerke verwendet, den man über eine Infrarotschnittstelle auslesen kann.  Der zweite Effekt (Oszillieren beim Laden) ist der dominantere. In Summe werden überschlagsweise 400-500 kwh pro Jahr überflüssiger Weise aus dem Netz bezogen, was bei 50 Cent/kwh 200 - 250 EUR pro Jahr an "vermeidbaren" Kosten entspricht.. 

 

 

On 02.04.23 09:07, wall at gmx.at <mailto:wall at gmx.at>  wrote:

Korrekt, hab einen SolarEdge (SE16K) Wechselrichter und eine Varta Batterie.

 

Kann man das abfangen?

 

Von: volkszaehler-users  <mailto:volkszaehler-users-bounces at demo.volkszaehler.org> <volkszaehler-users-bounces at demo.volkszaehler.org> Im Auftrag von Tilman Glötzner
Gesendet: Samstag, 1. April 2023 22:56
An: volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org <mailto:volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org> 
Betreff: Re: [vz-users] Einspeise u. Bezugsleistung gleichzeitig?

 

Hallo,

haben sie eine SolardEdge-Wechselrichter? Unser SE7RWS fängt beim Laden mit höheren Strömen das Oszillieren an, d.h. er gibt im schnellen Wechsel Strom in das Netz ab und bezieht in dann sofort wieder.

On 01.04.23 13:16, wall at gmx.at <mailto:wall at gmx.at>  wrote:

Wie kann das möglich sein das eine Einspeise- u. Bezugswirkleistung gleichzeitig auftreten? Oder ist in der Config was falsch?

 

 

  {

          "api": "volkszaehler",

          "uuid": "myuuid",

          "identifier": "1.7.0",//Wirkleistungbezug

          "middleware": "http://localhost/middleware.php",

          "aggmode": "avg",//Durchschnitt für Aktualwerte wie Strom

          "duplicates": 60

        },

        {

          "api": "volkszaehler",

          "uuid": "myuuid2",

          "identifier": "2.7.0",//Wirkleistungeinspeisung

          "middleware": "http://localhost/middleware.php",

          "aggmode": "avg",

          "duplicates": 3600

        }

 

 



-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20230402/24b97433/attachment-0001.html>
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image001.png
Dateityp    : image/png
Dateigröße  : 14185 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20230402/24b97433/attachment-0001.png>


Mehr Informationen über die Mailingliste volkszaehler-users