[vz-users] Wert der Wirkleistung (EMH eHZ)

Dimitrios Bogiatzoules info at bogiatzoules.de
Tue Jan 8 13:40:41 CET 2013


Daniel Lauckner said the following on 08.01.2013 13:26:
> Am Dienstag, 8. Januar 2013 um 12:06 schrieb Dimitrios Bogiatzoules:
>> meine Recherchen im Netz haben ergeben (SML-Doku der Firma iTrona GmbH),
>> dass der Wert der Wirkleistung im SML-Datagramm ein Absolutwert ist.
>> Liege ich da richtig?
> Ja.

Danke für die Bestätigung. Manchmal übersieht man ja was, und das wäre
hier ideal gewesen ;-)

>> Wenn ja, kann man die Anzeige des Werts nur nachts etwas abgewinnen, da
>> sie nur dann mit Sicherheit den Verbrauch anzeigt. Ich wollte eigentlich
>> die IST-Wirkleistung im Haushalt messen, damit ich eine Verbrauchskurve
>> erstellen kann. Wie es scheint, muss ich da mit den Differenzen der
>> Wirkenergiezähler für Bezug, Verbrauch und PV-Erzeugung rechnen...
> Vorsicht mit Leistung und Arbeit!

ACK! Deshalb hatte ich auch Energiezählerstände erwähnt (Arbeit=ΔEnergie).

[...]
> In einer Leistungskurve wird aber in X die Zeit verbaut. Das bedeutet
> erstmal das du den aktuellen (absoluten) Wert der Stromarbeit vom
> letzten subtrahieren musst, das ergibt deinen Leistungswert für Y.
> Die Zeit zwischen den beiden Zählerständen schlägt sich dann in der
> X-Achse nieder.
> Je kürzer die Zeit zwischen den Werten umso exakter der Leistungswert
> bei Spitzen.
[...]

Genau so habe ich es vor, also mit Differenzbildung unter
Berücksichtigung von Δt. Welche Zeitintervall ich nehmen werde, muss ich
noch sehen, denn für eine Liveanzeige wäre die Zeit zwischen zwei
Datagramme, von dem aber was ich gesehen habe, reicht dazu die
Zählerauflösung nicht. Ich nehme mal an, dass ich bei 5 min landen
werde, da dasselbe Intervall für die PV-Auswertung verwendet wird.

[...]
> Zur PV: Bezug, Erzeugung ein Einspeisung (ich glaube kaum das du eine
> Zähler hast der Verbrauch misst) kannst du wie oben erläutert rechnen.
> Für Eigenverbauch rechnest du Erzeugung - Einspeisung.
> Für Gesamtverbrauch: Erzeugung - Einspeisun + Bezug.
[...]

Meine Wechselrichter von Solarmax liefern bereits die erzeugte Energie,
sodass eine einfache Rechung wie Du sie beschrieben hast das
Gesamtergebnis liefern wird.

Im Übrigen: nachdem vzlogger konfiguriert mit cmake auf meinem Pogoplug
nicht kompilierte, habe ich es über ./configure gemacht und inzwischen
läuft es sauber. Damit stehen mir jetzt die aktuelle Daten zur Verfügung
und ich kann mich um die restliche Auswertung kümmern.


Gruß

Taki





More information about the volkszaehler-users mailing list