[vz-users] mbmd - SDM230
Andreas Götz
cpuidle at gmail.com
So Jan 5 22:33:02 CET 2020
Dann würde ich Dir- etwas Geduld- einfach einen neuen Zählertyp anlegen. Hast Du evtl auch Infos zum 220/120? Die gibts ja m.W. auch noch?
Viele Grüße,
Andreas
> Am 05.01.2020 um 22:30 schrieb joekokker at epios.eu:
>
> Lieber Andreas,
>
> leider scheint es einige kleine Abweichungen zu geben.
>
> http://www.flanesi.it/blog/download/sdm230modbus/SDM230-Modbus%20protocol%20V1.2.pdf
>
> Liebe Grüße
> Joe
>
>
>> On 1/5/20 9:47 PM, Andreas Goetz wrote:
>> Hey Joe
>> (Scnr ;)
>> Hast Du mal einen Link zum Handbuch? Ich dachte bisher, die Register wären ein Subset. Neue Zähler sind einfach, siehe meters/rtu Verzeichnis.
>> Viele Grüße, Andreas
>>>> Am 05.01.2020 um 21:43 schrieb joekokker at epios.eu:
>>>
>>> Hallo,
>>>
>>> ich habe über Weihnachten die Modbus Zähler SDM230 und SDM630 ausprobiert und dabei auch mbmd getestet. Die REST Api von mbmd lese ich periodisch mit einem Skript (exec-Protokoll vzlogger) aus um es in die Volkszahler Datenbank zu bringen.
>>>
>>> Für den SDM230 Zähler stimmen einige Zuordnungen nicht, da sie sich vom SDM630 unterscheiden. Zum Beispiel:
>>>
>>> Aus dem Manual für den SDM230 Zähler:
>>> ApparentPower 0x0012
>>> ReactivePower 0x0018
>>>
>>> Aus dem Quellcode von mbmd für den generellen SDM Zähler:
>>> ApparentPower: 0x0038
>>> ReactivePower: 0x003C
>>>
>>> Was ist das sinnvollste? Eine neue Definition für den Zähler?
>>>
>>> Aus Neugierde: Wie einfach ist es weitere Custom Werte der Zähler zusätzlich zu den Standard Werten mit mbmd auszulesen? Es gibt ja weitere Register bei den Zählern.
>>>
>>> Beste Grüße
>>> Joe
More information about the volkszaehler-users
mailing list